樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
qiurongxin1
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 96 點
下載積分: 483 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2012-10-13
查看qiurongxin1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-08 08:49
低壓泵的I參數怎么會這么大?

主站蜘蛛池模板: 国农村精品国产自线拍| 免费一看一级毛片| 国产精品久久久一区二区三区| 老子影视午夜伦不卡| 久久精品在这里| 国产精品黄网站免费进入| 精品啪啪| 国产区视频在线观看| 久久国产亚洲精品| 国产高清自产拍av在线| 久久精品国产乱子伦多人| 国产亚洲欧美久久久久| 国产精品久久久久久影视| 国产在线精品一区免费香蕉| 黄色免费三级| 国产最新视频| 福利一区三区| 国产在线视频自拍| 国产一级做a爰片在线看免费| 成人毛片18女人毛片| 国产高清视频免费| 久久精品麻豆| 国产 欧美 日韩在线| 久青草网站| 国产一级免费| 国产成人精品无缓存在线播放 | 成人男女视频| 国产精品久久久久久久伊一| 成人在线播放av| 国产精品美女久久久久久| 福利网站在线| 免费视频一区二区性色| 成人第一页| 国产三级在线| 国产美女一级特黄毛片| 免费黄毛片| 国产亚洲综合视频| 国产精品第44页| 岛国大片在线播放高清| 久久久久久久综合狠狠综合| 国产成人毛片|