最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 09:49
不論是什么性質的負荷,超過20KW的電機必須降壓啟動。

主站蜘蛛池模板: 毛片女人毛片一级毛片毛片| 成人国产免费| 国产一级毛片网站| 久久久久久久久97| 成人h在线| 精品国产福利在线观看| 国产成人综合网| 免费午夜在线视频| 成人黄色毛片| 国产精品久久久久999| 欧美h视频在线观看| 国产精品合集久久久久青苹果| 古装无遮挡一级毛片| 麻豆入口| 毛片小说| 久久新| 久久777国产线看是看精品| 国产精品二区在线| 国产在线乱码在线视频| 精品一区二区91| 久久久久99精品成人片三人毛片| 国产一级黄| 寡妇一级毛片| 国产精品久久久久久久久久直| 国内自拍第1页| 国产精品乱| 免费中文字幕视频| 国产精品黄色片| 久久久久一级片| 免费网站国产| 国产高清免费观看| 久久久噜噜噜久久久午夜| 国产人碰人摸人爱免费视频| 精品一区 二区三区免费毛片| 国产在线日韩在线| 看国产一级片| 国产在线自在拍91精品黑人| 男女一级毛片免费视频看| 国产香蕉偷在线观看视频| 久久黄色小视频| 露脸真实国语乱在线观看|