最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 11:04
如果我老板是這樣,反正別叫我去開機就行了,其他的事老板背吧,有事后要跑路前發了工資就不理他。

主站蜘蛛池模板: 播放毛片| 免费一区二区三区久久| 国产高清一区二区三区| 国产高清看片日韩欧美久久| 黄色三级国产| 免费jjzz在在线播放国产成人| 国产精品亚洲综合| 国产一区二区影院| 国产色综合网| 免费高清视美女福利视频| 国内精品久久久久影院6| 国产91观看| 国产精品美女免费视频大全| 久久国产精品免费网站| 国产成人久久精品推最新| 久久精品人人做人人看最新章| 久久精品国产欧美| 国产不卡在线视频| 久久啊| 国产片a| 国产福利兔女郎在线观看| 国产精品久久久久影院| 国产美女作爱全过程免费视频| 成人观看天堂在线影片| 国产成人一级片| 久操青青| 久久精品久久久久| 国产成人亚洲影视在线| 成人福利在线| 久久九九久精品国产| 免费看三级毛片| 精品福利在线视频| 久久精品成人欧美大片免费| 免费精品在线观看| 国产成人精品午夜| 久久久久久久综合狠狠综合| 久久久久久久国产精品影院| 国产毛片一区二区| 国产精品免费视频一区二区三区| 免费日本网站| 国产一级视频久久|