思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
dpeznum
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 175 點
下載積分: 70410 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2012-12-15
最后登錄: 2022-12-03
查看dpeznum的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:41
這么大容量的交流電機不能直接啟動,更不能幾臺同時啟動,降壓啟動并錯開工作。

主站蜘蛛池模板: 国产精品永久免费视频| 久久精品免费看| 国产成人精品免费大全| 国产21区| 成年日韩免费大片黄在线观看| 久久精品国产只有精品2020| 精品一区二区久久久久久久网站| 精品午夜视频| 国产在线精品福利91香蕉| 国产成人咱精品视频免费网站| 国产91区精品福利在线社区| 久久午夜鲁丝片午夜精品| 国产高清小视频| 看免费一级毛片| 国产精品porn| 久久久久久精| 成人国产精品免费视频| 国产婷婷综合丁香亚洲欧洲 | 久久久毛片免费全部播放| 免费一级片网站| 久久三级国产| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 麻豆女教师| 激情在线播放免费视频高清| 国产四虎精品8848hh| 国产黄色小视频在线观看| 黄色三级视频在线播放| 九九免费观看全部免费视频| 国产精品福利在线观看入口| 国产午夜人成在线视频麻豆| 精品国产欧美精品v| 黄色一级片在线看| 麻豆免费看片| 久久久综合视频| 麻豆久久婷婷综合五月国产| 激情欧美一区二区三区中文字幕| 国产麻豆免费观看91| 精品国产网站| 国产区第一页| 麻豆国产原创| 顶级嫩模 一区二区三区|