最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
劍舞天涯之夢
不懂就問,沒什么丟人的,不懂就是不懂
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3261 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2013-01-13
最后登錄: 2015-12-28
查看劍舞天涯之夢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 10:47
如果可以的話,那些降壓,星三角,軟啟動啦,就都可以不存在了,可以大大降低成本了

主站蜘蛛池模板: 久久久视| 久久久美女视频| 国产三级日本三级日产三| 国产麻豆a一级毛片爽爽影院| 国产v精品成人免费视频400条| 久久久精品日本一区二区三区| 久久激情免费视频| 国产精品v免费视频| 国内精品自在欧美一区| 国产高清自产拍av在线| 精品国产一级毛片| 精品视频国产| 大尺度一级毛片波多野结衣| 国产精品久久免费观看| 国产偷视频| 国产一级大片在线观看| 九九国产在线| 黄色网页在线观看| 国产成人精品在线| 黄色一级在线视频| 免费一区二区视频| 精品国产香蕉在线播出| 久久精品国产精品亚洲| 国产欧美日韩亚洲精品区2345| 国产在线观看免费一级| 国产精品无码久久久久| 国产亚洲精品美女久久久久| 久久精品日本免费线| 黄色美女网站视频| 国产小视频在线看| 久久黄色影片| 经典国产乱子伦精品视频| 免费看黄色a级片| 国内精品久久久久丫网址| 美国美女黄色片| 国产欧美日韩高清专区ho| 九九激情网| 国产欧美在线观看一区二区| 国产综合91天堂亚洲国产| 国产精品国产国产aⅴ| 嫩草影院在线观看精品视频|