思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
楊-cloudjing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 137 點
下載積分: 537 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-03-19
最后登錄: 2013-12-20
查看楊-cloudjing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:34
看工況,可以適當調整啟動先后順序,比如相互之間差幾秒啟動時間,這樣電流就小的多了。

主站蜘蛛池模板: 免费观看成人久久网免费观看| 精品一区二区三区的国产在线观看| 久久精品国产99国产| 久久国产精品只做精品| 国产免费高清国产在线视频| 国产精品二区三区免费播放心| 国产农村一一级特黄毛片| 国产男女视频在线观看| 国产亚洲一区呦系列| 国产精品网红女主播久久久| 国产欧美在线视频| 国产精品成人免费视频不卡| 国产 欧美 在线| 国产午夜精品视频| 久久网伊人| 久久综合视频网站| 国内精品久久久久影院中国| 黄色片xxxxx| 美女伊人网| 久久久久久午夜精品| 黄色片的网站| 国产一级在线播放| 国内精品久久久久久久久久久久| 精品91精品91精品国产片| 欧美88888在线观看| 精品72久久久久久久中文字幕| 国产欧美另类久久久精品免费| 大色综合| 免费永久国产在线视频| 久久久久久久久中文字幕| 国产dvd毛片在线视频| 欧美a一片xxxx片| 国产最新精品| 国产四虎免费精品视频| 久久久久99| 国产成人久视频免费| 国产一级毛片a午夜一级毛片| 黄毛片一级毛片| 国产在线播放成人免费| 好看欧美视频高清va| 国产大片线上免费观看|