最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zhuhongfu198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2013-04-13
查看zhuhongfu198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:56
老板是鐵公雞呀,出事了他就完了

主站蜘蛛池模板: 国产成人在线播放视频| 乱老女人一二区视频| 欧美va免费精品高清在线| 女性特黄一级毛片| 国产成人午夜视频| 国产精品手机在线观看| 免费高清资源黄网站在线观看| 精品热99| 久久久久久免费一区二区三区| 久热香蕉视频| 久久99国产乱子伦精品免| 成人精品人成网站| 国产一区二区三区免费大片天美 | 蜜臀免费视频| 国产香蕉国产精品偷在线观看| 美女一级毛片| 国产精品国产精品国产专区不卡| 国产精品3| 成人欧美一区二区三区黑人妖 | 国产偷自拍| 国产成人综合视频| 麻豆一区二区免费播放网站| 韩国三级在线高速影院| 国内成人精品视频| 久久三级精品| 久久图| 成人国产精品免费视频不卡| 久久九九色| 久久国产精品99国产精| 国产看片一区二区三区| 国产91免费在线| 免费一级毛片在线播放放视频 | 国产三级香港三级人妇| 久久4k岛国高清一区二区| 久久免费国产| 免费两性的视频网站| 国产乱码| 波多野一区二区三区在线| 久久久久逼| 精品欧美一区二区三区精品久久| 国产一区二区三区欧美|