思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
alent
只要努力,一切皆有可能!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 417 點
下載積分: 3242 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-08-24
查看alent的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 15:58
七樓說的對這種老板太扣最好拜拜否則命沒了

主站蜘蛛池模板: 美美女高清毛片视频免费观看| 国内免费自拍视频| 久爱成疾在线观看视频在线 最新| 国产大片在线看| 国产一级高清视频| 国产福利影院在线观看| 国产精品制服丝袜亚洲欧美| 九九热免费在线视频| 国内一级野外a一级毛片| 黄色草逼网站| 国产精品怡红院在线观看| 国产一区视频在线免费观看| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 美女牲交视频一级毛片| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 国产精品一区在线观看| 成人午夜免费福利| 精品牛牛影视久久精品| 国产精品久久久一区二区三区| 国内久久| 国产一级网站| 久久久免费| 激情在线播放免费视频高清| 俄罗斯特级毛片| 国产激情在线视频| 成年无码av片在线| 久久精品国内偷自一区| 国产成人亚洲毛片| 国产a网站| 国产免费怡红院视频| 国产精品欧美精品国产主播| 精品久久久中文字幕二区| 久久久久成人精品一区二区| 免费特级片| 国内精品久久影视免费| 国产青草视频免费观看97| 国产精品视频二区不卡| 国产午夜大片| 久久国产影视免费精品| 精品国产一区二区三区不卡| 福利视频99|