g073545
佛山工控
級別: 家園常客
|
怎么才能跳過2,3,4,5 直接啟動6呢?這個簡單,外部硬接線可調整,軟件也可調整吧。 |
---|---|
|
jackal
索馬里海盜
級別: 論壇先鋒
|
關于如何跳過手動風扇的問題 我有個建議 就是你不停的搜索 自動狀態下非啟動且沒有異常的風扇 將其排列出來 然后根據需要 啟動排列中第一臺風扇 |
---|---|
|
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
|
應該很簡單, 要起動下一臺,程序中下一臺起動后給個電流信號就行,沒成功立馬再起下一臺,只到一臺起動成功為止 。 |
|
---|---|---|
|
luo76
級別: 論壇先鋒
|
簡單的小菜,自動時是用時間來轉到一下個風機,當手動時已經開通下轉的通道,這個用內部繼電器就可以做到了 沒看到有人出來解答,因不熟悉西門子的產品,用三菱的軟件編寫手動和自動啟動的程序,自動關機的部分讓大家發揮啦,希望對大家有所幫助,鄙人做三菱電機工控代理,如有需求請多多支持 加傳一個更完整的程序,加上了自動關機程序,呵呵,上班忙里偷閑編寫的,如有不對的地方請各位包涵 [ 此帖被luo76在2013-04-12 13:26重新編輯 ] |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
首先謝謝你的幫助 如果中間有幾臺都是手動,那么都轉到了他們后面的第一臺自動上, 這樣判斷下來也是一個復雜的過程。 |
---|---|
|
akang8612
級別: 略有小成
|
謝謝, 我怎么才能找出自動狀態且沒有啟動的風扇呢? 具體用到哪個指令才能實現? |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
圖片:
K100 : 設定值 D0 : 量測值 M0~M9 : 風機1~9開關 M100~M109 : 風機1~9手自動切換開關 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |