大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 久久久精品2021免费观看| 韩国三级理韩国三级理人伦 | 德国一级毛片| 国产欧美日韩亚洲精品区2345 | 理论大片三在线观看| 黄色网页在线免费观看| 老外一级毛片| 国产美女91| 成人网欧美亚洲影视图片| 国产高清精品自在线看| 女人16一毛片| 国产精品综合网| 久久这里只精品| 福利亚洲| 韩国美女豪爽一级毛片| 免费乱淫视频| 国产精品一区三区| 护士一级aaaaaa毛片| 国内精品麻豆| 久久中文字幕综合婷婷| 国产精品91视频| 看黄网站在线| 免费黄色a级| 久久免费福利| 精品久久久中文字幕二区| 久久综合图区亚洲综合图区| 国产一级一片免费播放| 黄色三级网站| 福利一区福利二区| 久爱www成人网免费视频| 黄色蝶片| 国产麻豆精品免费视频| 久久午夜视频| 国产一区二区三区毛片| 国产91九色在线播放| 高清对白精彩国产国语| 国产精品久久久久9999| 国产精品久久久久久久久ktv| 精品综合网| 国产69久久精品成人看小说| 国产成人鲁鲁免费视频a|