大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 10:32
請參考恒壓供水的控制方案......壓力低時加一投到手動的那一臺遇到手標志位就立即往泵號寄存器再加一.....就是這樣跳....更復雜的除了你說的功能還可以自動投入的泵號順序任意編程.....

主站蜘蛛池模板: 二区视频在线| 国产精品久久久久秋霞影视| 国产欧美91| 国产精品久久久久久亚洲小说| 国产zzzwww在线观看视频| 国内精品久久久久影院老司| 国产麻豆精品高清在线播放| 国产内地激情精品毛片在线一 | 国产精品1024永久免费视频| 国产精品视频免费播放| 久久精品麻豆| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 高清国产美女一级a毛片| 国产成a人片在线观看视频99| 国产一卡一卡三卡乱码| 黄色一级片视频| 黄色影视在线| 久久成人乱小说| 国产精品久线观看视频| 俄罗斯aa一级毛片| 国产91av视频| 国内精品久久久久久久久| 国产精品成人久久久久| 久草资源站| 成年人黄色一级片| 国产午夜精品理论片久久影视| 国产精品视频一| 国产91福利| 免费看国产黄色片| 黄色片视频在线播放| 免费精品国产| 精品国产人成在线| 久久免视频| 免播放器av少妇影院| 国产成人精品视频免费大全| 国产91精品一区| 国产大片51精品免费观看| 国产麻豆91在线| 成人99国产精品一级毛片| 久久香蕉综合色一综合色88| 国产gav成人免费播放视频|