大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
duanhaobin
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 126 點
下載積分: 634 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-04-08
最后登錄: 2018-08-23
查看duanhaobin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 15:43
風扇啟動設置為處于自動狀態的才能啟動,既然2 3 4 5不在自動狀態自然就不能啟動了,如果風扇是按順序啟動自然就跳過去直接啟動6號了。。。。

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品日本亚洲直接| 国产小视频免费看| 欧美jizz| 成人午夜精品久久久久久久小说| 极品国产一区二区三区| 精品国产免费久久久久久婷婷| 国产精品一区二区三| 久久久免费| 久久精品视频16| 国产xxxx视频| 精品毛片| 久热福利| 高清成年美女黄网站色大| 精品视频在线免费| 国产大片中文字幕| 国产成人免费高清视频| 麻豆国产精品视频| 国产福利小视频在线观看 | 国产精品护士| 国产馆| 精品在线免费观看视频| 精品一区二区三区波多野结衣 | 免费一看一级毛片全播放| 国产精品黄色| 久久亚洲综合网| 免费午夜视频在线观看| 国产ts在线视频| 国产极品久久| 黄色大片在线免费观看| 精品毛片视频| 黄色国产片| 成人日韩在线| 久久网页| 国产不卡精品一区二区三区| 国产精品中文| 国产91九色在线播放| 国产原创巨作精品| 成人免费福利视频| 成人欧美一区二区三区视频| 国产精品免费露脸视频| 狠狠搞视频|