級別: 探索解密
|
一臺印刷機上的 觸摸屏和西門子S7-200 PLC相連接 主要問題是操作工 超速開車 觸摸屏的速度設定最高是120米/份。(從0-120米操作工都可以設置)。現在我想把速度改成最高只能設置80速度。 請問怎樣設置?需要什么軟件來設置,有沒有維綸通觸摸屏全系列編程設置軟件。 設置的時候先斷電后直接把鏈接線從PLC拔下鏈接電腦 ,然后在通電,(通電的時候PLC也通電)設置完了在斷電鏈接PLC 然后在通電,這樣操作不知對不對。以前對三菱FX系列PLC編程有一定基礎,第一次操作觸摸屏。請大俠指教。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。