電磁閥是小日本機器上拆的,設置只有兩個功能,F-1最低氣壓,F-2最高氣壓。接線只有四根,兩個24V電源線,一根是0-5V電壓輸入線,一根是電壓輸出線。通電時,F-1設置為零時,顯示正常,無異常,但F-1設置成0以上時,出現異常響聲(在接氣和不接氣的情況下一樣);F-2改變大小時,如果接氣的話,輸出氣大小會變化,測得輸出電壓端有變化,電壓變化很小,基本都在1V以下。這根線測得電壓一般為1V以下,如果我用模擬量模塊來控制氣壓大小的話,是否像我以上說的一樣,改變電壓就會改變輸出氣壓大小呢?輸出電壓可作為氣壓大小的依據嗎?
阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-05 18:14
SMC的電控比例閥,東西是挺好用的,基本不用設置里面的參數只要給定0-10V的信號就能控制氣壓的大小了。通電后是有響聲的。

主站蜘蛛池模板: 国产欧美亚洲精品第3页在线| 国产青榴社区91精品| 久久成人国产| 久久久久性| 成 人 黄 色 免费播放| 国产91在线精品福利| 麻豆久久久久久久| 精品亚洲综合久久中文字幕| 美国一级毛片aa| 国产人妖自拍| 国产91素人搭讪系列天堂| 久久精品伊人波多野结| 麻豆久久久久久久| 蜜臀tv| 精品麻豆国产| 国产一国产一级毛片视频在线| 国产国语一级毛片在线视频| 久国产精品久久精品国产四虎| 久热精品视频在线观看| 免费三级在线观看| 毛片中文字幕| 国产a不卡片精品免费观看| 激情在线观看视频免费的| 国产乱视频| 精品久久久久久亚洲精品| 久久久综合结合狠狠狠97色| 久久久国产精品免费| 久久厕所精品国产精品亚洲| 国产人人干| 国产区精品福利在线社区| 久久中文视频| 国产福利在线观看| 国产片在线观看播放| 国久久| 久久久久久毛片免费观看| 男人的天堂在线观看入口| 国产欧美在线观看不卡| 国产一卡一卡三卡乱码| 国产亚洲视频网站| 精品视频 久久久| 国产成人免费片在线观看|