工廠擴建,原變壓器是250KVA的,現在又加了一條粉體流水線,相應的空壓機也要加,原先工廠里總電流差不多是300A左右,如果要擴容,變壓器要多大,315KVA還是400KVA?新增加的電流可能有250A左右。
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-25 15:46
引用
引用第2樓呂工于2013-05-23 22:09發表的  :
三相電力變壓器的額定電流可以這樣算的,變壓器的容量*1.44=額定電流
400KVA的額定電流是576A  315KVA的是453A     500KVA的是720A    你可以根據你的用電功率與電流來給理選擇變壓器的容量。
    不過你要知道:容量到達315KVA的變壓器就算是高配了,每個月一度電不用也要繳納2W多的座機費。詳情你可以找變電站的人員了解下。

計量高壓側的話應該不需要這么多座機費吧?計量低壓側是按照供電局的規定收取百分之幾的銅損、鐵損費用的,計量高壓側的話是按下面負載的實際用電量來收取的電費吧,希望熟悉這方面的朋友解答一下。

主站蜘蛛池模板: 国内毛片视频| 久久精品国产一区| 久久综合偷拍| 国产精品国产三级国产a| 免费福利片| 国产午夜精品久久久久九九| 国产高清乱理论片在线看| 国产小视频免费观看| 久久精品国产免费高清| 国产夫妻小视频| 美女发福视频在线免费看| 国产成人高清精品免费5388密| 免费人成在线观看网站视频| 精品九九人人做人人爱| 久久精品综合视频| 国产高清在线不卡| 精品热久久| 免费一级特黄特色黄大任片| 老司机日日摸夜夜摸精品影院| 久久免费99精品久久久久久| 精品免费久久久久久久| 久久久国产亚洲精品| 精品国产免费人成高清| 久久免费成人| 免费国产成高清人在线视频| 国产亚洲一区二区三区啪| 成人国产网站v片免费观看| 久久久免费精品视频| 美女污污网站| 成人在线看片| 国产精品高清视亚洲一区二区| 精品一区二区在线观看| 六月伊人| 美女黄视频在线| 国产伦精品一区二区三区免费| 福利网址在线| 久草青草| 免费福利片| 国产高清在线精品一区免费97| 成人午夜免费视频| 国产超爽人人爽人人做|