呵呵小弟今年剛畢業,進了一家公司,最近老板給我了一個方案,叫我去解決,但是我有些地方沒有看的明白,所以請哪位前輩幫我分析一下,謝謝。具體方案如下:

電柜設計與集成
配電柜尺寸為19英寸標準機柜,尺寸為60*80*200。
配電柜原理應該很簡單,220V單相主線路分為5路:每路加空開保護,最好有防雷擊措施。其中1路給服務器及其附屬設備;1路給照明及各種插座(含電視、計算機打印機等),1路給監控柜,余下兩路備用,每路2.5方就夠了。另外請在配電柜內提供2個5芯普通單相插座,2個4芯三相插座。在配電柜外部上端面板提供三相電流、電壓表和各路開關。
配電柜可提供UPS電源,可供服務器、監控柜工作30分鐘
配電柜各電氣器件等請采用施耐德等名牌產品。
報價應該包含里面的集成和材料費,報價應詳細,請務必按照上面的要求提供內部結構圖和原理圖,各個電氣設備(如空開)的型號,線徑等等。
問題1:請問220V單相主線分為5路,前面得加個總的控制開關吧,比如總空開。但是需要計算負載吧,不知道這個總空開需要用多大的電流以及其它5個空開需要多大的電流,
問題2:配電柜內要提供2個5芯和4芯的三相插座,請問問這些插座是不是也需要引進三相和單相的電源啊,如果要引進,是不是需要從上面的總空開引進?
問題3:是不是需要畫出相應的系統圖,原理圖不用畫啊,應該好像沒有二次原理控制吧

問題4:要求中說要加防雷器,總共有5路,是不是需要在每路后面都要加個防雷器?
[ 此帖被jd2010在2013-07-03 10:42重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 美女的毛片| 国产精品亚洲一区二区在线观看| 精品视频一区二区三区四区五区| 国产美女一级做a视频免费| 大杳蕉伊人狼人久久一本线| 国拍在线精品视频免费观看| 美女视频黄a视频全免费观看| 久久99精品一级毛片| 国内精品91久久久久| 国产区高清| 国产综合成人观看在线| 久青草影院在线观看国产| 成人精品区| 成人三级黄色片| 久9热免费精品视频在线观看| 国产成人久视频免费| 国产aaa级一级毛片| 国产91原创| 国产91香蕉在线精品| 乱一性一乱一交一视频| 国产亚洲综合久久| 国产欧洲亚洲| 国产偷窥女洗浴在线观看亚洲 | 九九亚洲精品| 国产日韩精品视频一区二区三区| 国产欧美日韩综合精品无毒| 国产一区二区免费不卡在线播放| 成人看片免费| 国产精品伦子一区二区三区| 男人天堂999| 国产在线精品一区二区三区| 国产91九色在线播放| 成人av在线播放| 男女91视频| 久久国产a| 国内精品久久久久影院网站| 精品三级三级三级三级三级| 久久综合九色综合97婷婷女人| 成人精品亚洲人成在线| 久久伊人婷婷| 国产一级做a爱片久久片|