我想用FX3U控制5個伺服,因為3U只有3個高速脈沖輸出端,所以我想用485通訊的方法控制伺服,我用的是臺達B2系列的伺服。現在問題來了,用485把PLC和伺服連線后,我不知道B2那里的控制模式應該怎么設????通訊控制是怎么叫伺服動的???比如原來我一發脈沖就動,現在沒脈沖了 它怎么動????真心求明白人解答。不勝感激!沒人回答,我就放棄來這里了。來也白來。
xcaq123
工業自動化
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 430 點
下載積分: 9875 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-01-04
查看xcaq123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-11 08:45
完全可以,可以走modbus通信協議,通信修改驅動器內部位置寄存器。我用S7-200和18臺臺達伺服通信控制,不過用S7300加profibus轉modbus網關模塊更高效。

主站蜘蛛池模板: 久久99精品视频| 精品一区二区三区视频| 免费成人一级片| 可以播放的亚洲女同性| 黄色在线不卡| 精品小视频| 成人在线不卡| 国产黄色二级片| 国产成人18黄网站麻豆| 激情视频亚洲| 国产成人综合久久精品尤物| 国产高清美女一级a毛片| 国产精品成人va| 久久伊人成人网| 国产福利主播| 韩国三级伦理久久影院| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 成人国产精品免费网站| 久青草影院| 激情综合图区| 久久久伊人影院| 九九久久亚洲综合久久久| 免费看国产一级片| 成人免费一区二区三区在线观看| 久青草视频免费视频播放线路1| 国产色a| 免费观看一级一片| 高清免费国产在线观看| 福利精品一区| 国产在线观看网站| 免费国产阿v视频在线观看| 国外免费精品视频在线观看| 九九九精品视频免费| 久久久一本波多野结衣| 波多野在线播放| 国产三级a三级三级| 国产农村一级特黄α真人毛片| 国产高清精品自在线看| 国产高清精品毛片基地| 狠狠综合久久| 韩国日本三级在线播放|