現在有個項目要用200的自由口和一個智能儀表表通信,但是通信一直不行
我有幾個問題想問大家,誰能幫我解答下呢
就拿向智能儀表發送和接受一次數據為例。
1.XMT指令是脈沖執行一次,還是需要一直執行?
2.RCV指令是脈沖執行,還是需要一直執行。
3.發送完成的中斷是需要脈沖執行還是,一直執行。


如果指令這么寫會每一秒都正常的發送數據嗎?會引起中斷嗎
最近這件事有點焦頭爛額了,誰幫我解答下
羨慕高手,希望有一天我也成為高手。
wbajyn
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1565 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-05-13
最后登錄: 2022-05-29
查看wbajyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-12 16:21
XMT指令比較好用,只需要導通一次就可以將數據發送出去
RCV指令就比較復雜,它有接收開始的條件,有接收停止的條件,必須設置正確后才可以接收與停止。(需要注意的是接收指令再有效之后,必須收到停止的條件后,發送指令才能再次有用)
設置中斷只需要一次導通,初始化就可以了。

希望相互交流,互相學習!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lyzsy0379)

    主站蜘蛛池模板: 欧美 日韩 成人| 国产午夜久久精品| 国产美女作爱全过程免费视频| 国产最新网站| 黄片1234| 成人日韩欧美| 福利在线国产| 男女交性过程视频无遮挡网站| 大陆一级毛片免费高清| 国产亚洲片| 看国产一级毛片| 国产成人av在线| 激情综合图区| 女人16一毛片| 久久网站免费观看| 国产成人综合亚洲一区| 欧美91在线| 成人黄色在线播放| 久草影音| 国产综合亚洲专区在线| 国产专区视频在线观看| 国产麻豆精品在线观看| 男人的天堂欧美| 国产成人高清视频免费播放| 成人特级毛片69免费观看| 国产精品久久久久久久久岛| 久久久精品2021免费观看| 免费日韩视频| 看一级| 久久99精品久久久久久噜噜噜| 国产欧美精品午夜在线播放| 黄a毛片| 久久精品国产99国产精品小说| 国产精品福利在线观看入口| 国产一级做a爰片久久毛片99| 久久精品伊人| 国产 日韩 欧美 亚洲| 波多野一区二区| 老司机一级毛片| 久久宗合色| 成人18在线观看|