思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

yuewuhe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 1987 點
下載積分: 9251 分
在線時間: 198(小時)
注冊時間: 2013-07-27
最后登錄: 2024-12-23
查看yuewuhe的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-07-31 22:17
由本人設計的PLC與變頻器之間MODBUS協議通訊系統,已在設備上運行2年,成本低效果不錯。現將威綸觸摸屏畫面程序、三菱PLC程序、變頻器參數設置連接說明上傳與大家分享。
附件: HMI威綸M6056i噴涂.zip (1261 K) 下載次數:8451
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: PLC三菱FX1S噴涂.zip (15 K) 下載次數:3690
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: PLC和變頻器之間的MODBUS協議通訊說明.zip (3 K) 下載次數:4855
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zz2679493)
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(plc660) 感謝
  • 下載積分:+1(boy)
  • 下載積分:+1(xibei12) 下載了  謝謝
  • 下載積分:+1(xiechangwei)
  • 下載積分:+1(shnan1989)
  • 下載積分:+2(tsmgx88) 感謝分享!
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2013-07-31 22:50
    補充:
    1、PLC程序中含有注解,
    2、協議通訊說明有通訊連接和變頻器參數說明。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13680237735) 感謝分享!
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-08-01 18:59
    回復6樓:
        由于采用人機界面,此外圍電路比較簡單,如確實需要,明天將CAD圖轉換成PDF圖上傳。
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-08-08 21:27
    提供此套程序的目的:不想只從《工控人家園》下載資料,也想上傳點資料供大家參考。只有不斷的交流學習與鉆研,自身的技能才能提升得更快更扎實!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jczwfy) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 感謝分享!
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2013-08-25 10:54
    回復32樓所提問題:1、由于觸摸屏上頻率設定值小數點后只有一位,所以要乘10以滿足變頻器頻率小數點后有2個數字;2、MODBUS-RTU協議通訊的數據是分高低位來發送,因此需要將頻率數據除以H100取出第3、4位變成一個高位數,頻率數據和H0FF通過與邏輯運算將第1、2位變成一個低位數。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(銘杰工控) 熱心助人!
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2013-08-27 19:01
    回復38樓:如果將頻率數據與HFF00進行與邏輯運算,結果還是四位數據,還要除以H100才能得到所需的二位數據。
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2013-10-10 20:07
    引用
    引用第66樓13717010231于2013-10-08 23:36發表的  :
    觸摸屏是威綸嗎  我怎么打不開啊

    1、是威綸觸摸屏,為保證畫面中各種圖形能正常在您的電腦中顯示,上傳的圖形程序采用壓縮包。
    2、打開方式:在威綸EB8000編輯軟件中,在“工具”欄選擇“壓縮/解壓縮”,在彈出的壓縮/解壓縮框中選“解壓縮”,按“瀏覽”鈕選擇壓縮文件后點擊“開始解壓縮”,即可生成EB8000圖形程序。
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2013-10-10 20:30
    引用
    引用第68樓銘杰工控于2013-10-09 20:01發表的  :
    如果用3U或3G配三菱的plc通訊控制就容易很多,感謝樓主分享。建議版主加精

    剛開始設計的方案是采用三菱FX3U加三菱伺服系統,后考慮到控制精度不要求太高且到只做3臺設備,就利用工廠拆機余存的PL和變頻器做了這套方案,成本僅為伺服系統的1/5,能為工廠節約就節約一點吧。
    yuewuhe
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 401 個
    工控威望: 1987 點
    下載積分: 9251 分
    在線時間: 198(小時)
    注冊時間: 2013-07-27
    最后登錄: 2024-12-23
    查看yuewuhe的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2013-10-11 20:55
    引用
    引用第73樓dudu于2013-10-10 22:40發表的  :
    謝謝分享,只是維綸觸摸屏的程序打不開,不知道咋回事

    請參考我在69樓的回復內容。

    主站蜘蛛池模板: 密臀tv| 国产一级毛片国产| 狠狠干人人干| 黄色片在线播放| 国产美女一级毛片| 国内自拍第1页| 国产精品久久自在自线观看| 久久国产精品免费专区| 国产午夜久久影院| 久久国产自偷自免费一区100| 黄色三级图片| 国产成人精品视频免费| 国产精品视频h| 黄色三级视频在线观看| 国产欧美久久一区二区| 国产中的精品一区的| 久久久久久久性高清毛片| 国产综合精品| 久久国产乱子伦精品免费一| 国产亚洲人成a在线v网站| 国产精品亚洲专一区二区三区| 国产视频最新| 国内精品自在欧美一区| 国产精品久久久久久亚洲伦理| 国产精选在线播放| 国产a精品| 国产在线观看福利一区二区| 精品福利视频导航| 国产人妖性一区二区| 国产v亚洲v欧美v专区| 精品国产v无码大片在线观看| 加勒比久久综合| 国产在线精品99一卡2卡| 久久鲁视频| 六月婷婷网视频在线观看| 国产福利在线观看| 国产精品久久久99| 国产日韩中文字幕| 国产四虎精品| 国内精品自在欧美一区| 精品免费在线视频|