小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2025-01-02
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:11
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

最好是通過中間繼電器,要不電機有問題時有可能會燒了PLC的繼電器的
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓

主站蜘蛛池模板: 国产精品第一页在线| 精品乱码一区二区三区四区| 免费一区在线| 国产一级真人毛爱做毛片| 国产美女一级做视频爱| 就是操就是干| 精品视频在线一区| 国产女明星专区视频在线播放| 久久精品91| 国产不卡免费视频| 精品久久综合一区二区| 国产freexxxx性播放麻豆| 久视频在线观看| 国产另类ts人妖一区二区| 久草中文在线| 国产视频麻豆| 国产精品久久影院| 看真人视频一一级毛片| 国产特黄1级毛片| 麻豆国产精品免费视频| 黄色一级片在线看| 国产一级影院| 久久国产成人| 九九久久精品国产| 国产欧美久久一区二区| 国产成人精品高清在线观看99| 国产高清www免费视频| 黄色人妖| 久久伊人婷婷| 国产精品国产三级国产普通话对白 | 免费观看成人碰视频公开| 乱一性一乱一交一视频| 国产在线观看高清精品| 国产伦精品一区二区三区高清 | 久久九| 久久5| 黄色网页在线免费观看| 鲁大师成人精品视频| 久久久久久久99视频| 黄色一级片免费观看| 国产人人草|