小弟用FX1N-40MR控制兩帶調速器的單相正反轉電機,功率分別為15W、60W。接線時將15W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM0、COM2與Y0、Y2端;60W調速器的COM端與正反轉端CW、CCW分別接于PLC的COM1、COM2與Y1、Y3端,;AC電源端接于220V電源。接線完成后通電測試,兩個調速器的保險絲全部燒斷。不知為什么?
PLC與電機接線必須用交流接觸器嗎?這么小功率的電機也不行嗎?
求解?請大俠指點迷津,謝謝!
fighter帥
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 739 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-06-28
最后登錄: 2013-08-02
查看fighter帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 18:30
引用
引用第1樓戇獅于2013-08-01 18:11發表的  :
接短路了,這是基本的

15W的,COM端接于PLC的COM0、COM1,正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y0、Y1
60W的,COM端接于PLC的COM2     正反轉端CW、CCW分別接于PLC的Y2、Y3

.......

中間繼電器輸入端直接接于PLC的COM0與Y0端嗎?需要接入電源嗎?那是不是要4個中間繼電器?

主站蜘蛛池模板: 久久国产视频精品| 国产精品99久久久| 成人一级视频| 国产高清看片日韩欧美久久| 国产精品毛片大码女人| 毛片免| 国产精品13页| 美女免费精品视频在线观看| 久久精品这里精品| 米奇影院77777在线观看| 国产美女视频免费| 精品老司机在线视频香蕉| 免费在线国产视频| 久久精品免费一区二区视| 国产a国产片| 狼人久久尹人香蕉尹人| 久久99精品一级毛片| 国产aⅴ自拍| 国产一极片| 高清成人综合| 久久久久久久国产精品视频| 国产精品一区二区久久精品涩爱| 精品久久久久久中文字幕女| 欧美3d人妖交| 黄网址在线永久免费观看| 高清一级毛片| 国产精品永久免费10000| 免费黄色a级| 精品伊人网| 欧美va免费精品高清在线| 国产精品久久久久无码av| 久久网址| 国产精品麻豆综合在线| 国产精品妖精视频| 精品久久一区| 国产午夜精品理论片免费观看| 国产一区二区高清| 国产精品亚欧美一区二区三区| 成年人国产| 国产一级片子| 久草久草久草久草|