我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 13:38
4樓說得對。建議使用外部電源。在我的項目里一律采用外部電源。

主站蜘蛛池模板: 久久精品店| 久久精品视频亚洲| 国产美女精品一区二区三区 | 精品国精品国产自在久国产不卡| 福利资源站| 国产精品99爱免费视频| 国产激情片| 久久青草国产精品一区| 国产大片在线观看| 国产精品视频一区二区三区经| 男女www视频在线看网站| 国产自在自线2021| 国产在线不卡视频| 国产成人高清精品免费观看| 久久国内精品自在自线观看| 激情亚洲天堂| 国产成人免费福利网站| 精品久久久久久久高清| 福利网站在线播放| 国产精品高清免费网站| 国产日韩91| 国产欧美亚洲精品综合在线| 久久精品国产一区二区三区肥胖| 精品国产人成在线| 国产在线观看91精品不卡| 精品国产污污免费网站入口| 久久亚洲综合| 国产精品永久免费视频| 免费国产阿v视频在线观看| 国产亚洲精品资源在线26u | 久草资源在线| 国产freexxxx性播放麻豆| 免费网站入口| 韩国污网站| 美女色网站| 国产熟睡乱子伦视频观看软件| 久久精品免视着国产成人| 久久成人国产精品免费| 国产精品12| 国产亚洲精品国看不卡| 国产麻豆高清视频在线第一页|