我是一個PLC新手,關于一個PLC自帶24V和另外加一個24V電源的問題,接近開關(三線)和繼電器(DC24)需要另接電源,問了兩個做PLC的師傅一個說最好不用PLC自帶電源,這樣會給PLC帶來工作壓力(大概是這個意思)。另一個說不用外加電源,因為PLC電源會和另外接的電源相互并行有影響。求教各位大牛怎么樣才是最好的選擇?另外再問一個問題,輸出端的COM0、COM1、COM2短接在一起的時候需要接保險絲?如果需要接多大的?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-17 12:38
實際上道理很簡單,如果你使用PLC自帶的電源,正常時只要容量足夠沒有問題。問題是當出現外部存在短路性故障時,PLC將無法正常工作。所以建議使用外部電源來確保可靠性。

主站蜘蛛池模板: 国产v亚洲v欧美v专区| 国产午夜久久影院| 国产日本| 久久福利网站| 精品综合久久88色鬼首页| 成人黄色激情视频| 国产欧美在线观看视频| 久久无码av三级| 国产成人h在线观看网站站| 国产一国产一有一级毛片| 久久aaa| 男女无遮挡在线完整视频| 免费一看一级毛片| 国产91精选在线观看麻豆| 国产成人拍精品视频网| 久久66haose精品| 久久国产高清字幕中文| 国产人妖ts在线视频播放| 精品无人区乱码1区2区3区在线| 经典三级久久| 久久99九九国产免费看小说 | 国产嫩草在线观看| 久青草久青草高清在线播放| 国产乱弄免费视频观看| 国产欧美日本在线观看| 欧美cao| 国产精品国产三级国产专播下| 精品日本久久久久久久久久| 国产一二三四区在线观看| 国产精品特级毛片一区二区三区| 精品午夜久久福利大片免费| 国产三级精品最新在线| 国产精品欧美精品国产主播 | 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 嫩草精品| 国产一级片大全| 国产一级视频免费| 激情影院成人区免费观看视频| 国产91在线精品| 久久爰| 国产97在线观看|