例如有個高溫罐,裝有一個進風機和一個抽風機,這兩個風機要同時工作,罐內裝有一個4-2mA的溫度傳感器,現在要求控制這個罐子里的溫度在一個固定的值。用兩個變頻器控制這兩個電機,抽風機為固定頻率運行,改變進風機的頻率來改變罐內溫度。那么我想用PDI控制有幾個問題不懂,想請教一下大家。

呵呵,可能表達的邏輯不是清吧,就體諒一下吧。

疑惑的問題如下:

1、設備剛運行時,在PID控制前是不是要讓這兩個風機工作,當接近給定值SV時,才開始PID調節?當反饋值為0時,PID會有輸出嗎?要是一通電就用PID的話,風機的頻率會是一個怎樣的值?

2、溫度傳感器4-20mA轉換成相應的數字量,作為PID的反饋值PV;給定值SV也轉換成相應的數字量,那么PID輸出值也是相應的數值量嗎?它是不是也是對應4-20MA的數值量?還是這個數字量轉成0-20mA后0-10V都可以?

3、PID的輸出值對應的是溫度的變化量嗎?plc將PID的輸出值經模塊轉換輸出到變頻器的0-10V模擬量模塊,那么PID輸出值的范圍轉換后0-10V,是對應頻率0-50Hz的嗎?如果是變化量的話,那么又是怎樣控制變頻器的工作?是不是要在plc剛運行時先給定變頻器一個頻率,然后再PID調節后的輸出值去改變這個頻率的大小?還是PID輸出值就是給定變頻器的頻率?

4、在關閉PID的微分與積分作用時,只調比例時,那樣當反饋值PV大于定值SV,會出現輸出值為負數,那么這時變頻器的頻率會怎樣改變?
[ 此帖被xcr23在2013-09-04 08:51重新編輯 ]
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 08:54
直接買個有模擬量輸出的溫控表就行,表有自整定功能。
大家好才是真的好

主站蜘蛛池模板: 国内成人精品视频| 国产欧美成人免费观看视频| 国产精品成人观看视频网站| 国产成人在线视频| 精品视频网| 成人一级片在线观看| 免费v片| 精品综合久久久久久99| 成年女人黄小视频| 麻豆儿| 国产美女视频免费观看的软件| 久久中文字幕亚洲精品最新| 激情亚洲天堂| 久久91精品久久91综合| 久久9999| 国产成在线观看免费视频| 福利免费观看| 国产午夜在线视频| 免费黄色a级| 久久最新免费视频| 国产精品吹潮在线观看中文| 国产精品久久久久久久hd| 国产午夜一区二区在线观看| 男女午夜免费视频| 久久成人国产精品二三区| 精品一区二区三区18| 久久99久久成人免费播放| 国产精品久久精品视| 免费看欧美一级片| 国产三级久久久精品麻豆三级| 国产一区二区三区视频在线观看| 国产精品自在自线免费观看| 国产精品看片| 国产精品国产午夜免费福利看| 国产在线2021| 狠狠香蕉| 国产成人综合久久精品红| 看看一级毛片| 久久综合综合久久狠狠狠97色| 久草视频福利| 久久久美女|