1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎?
現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC?

2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現?
比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執(zhí)行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值)

請學長們不吝賜教。
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 695 個
工控威望: 1907 點
下載積分: 10686 分
在線時間: 905(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-01-03
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-09-11 16:07
圖片:
圖片:
圖片:
1:正負極限讀取方法:2:原點回歸數據緩存區(qū)   3:軟件設定

主站蜘蛛池模板: 国产情侣一区二区| 精品久久久久久综合日本| 国产午夜久久影院| 国产中文字幕视频| 成年人三级视频| 国产 高清 在线| 国产一区二区精品久久91| 道日本一本草久| 久久国产毛片| 国产精品免费播放| 久久人人青草97香蕉| 久久宗合色| 国产性tv国产精品| 国产毛片一区二区| 久久精品这里| 美女被中出喷水视频| 久久亚洲国产视频| 国产免费区| 国产精品成人免费视频不卡| 黄色a∨| 国产主播大尺度精品福利| 国产一精品一aⅴ一免费| 国内精品免费久久影院| 国产在线98福利播放视频免费| 久久久久夜夜夜精品国产| 国产成人a毛片在线| 古装一级无遮当一级毛片| 成人国产永久福利看片| 国产片一级aaa毛片视频| 韩国三级黄色片| 久久99国产亚洲高清观看首页| 国产h在线观看| 国产成人小视频| 久久蜜桃视频| 国产一在线观看| 国产精品视频免费看| 国产日韩欧美一区二区三区综合| 精品影视网站入口| 国产一区二区视频免费| 精品特级一级毛片免费观看| 久久国产精品一区二区三区|