樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
junln
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 153 點
下載積分: 672 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2012-04-07
最后登錄: 2020-06-03
查看junln的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 22:50
這個我以前接過。
三相四線或五線380V,要用4P,零線要進,否則。。,如果負載有單相用電,會視為漏電,跳閘斷路,根本起不到保護作用。后果很麻煩,我后來直接拆了,改單相保護開關。
電機出來的的地線往配電箱上一搭就可以了。

主站蜘蛛池模板: 韩国特黄毛片一级毛片免费 | 国产精品亚洲专区在线播放 | 国产一区二区三区在线看片 | 国产特级毛片潘金莲 | 免费一级a毛片在线播放 | 国产中文字幕第一页 | 黄色片免费观看网站 | 东方800av| 免费a级作爱片免费观看中 免费a在线观看播放 | 九九精品国产兔费观看久久 | 国产精品一区二区三区四区 | 国产毛片a精品毛 | 国产一区二区福利久久 | 美日韩一区二区三区 | 成人午夜久久 | 精品理论片一区二区三区 | 国产福利精品在线 | 国产人妖ts | 久久国产精品高清一区二区三区 | 国产精品特黄一级国产大片 | 国产成人精品三级 | 免费在线不卡视频 | 精品久久一 | 美女视频黄色的 | 久久国产精品老人性 | 国产高清自拍视频 | 国产又粗又猛又爽又黄的免费视频 | 久久精品伊人网 | 国产一级特黄aa大片免费 | 久久久久久久99精品免费观看 | 国产欧美亚洲精品第一页青草 | 国产精品蜜臀 | 国产第十页 | 久久骚| 露脸国产自产拍在线观看 | 黄色毛片三级 | 国产高清在线a视频大全凹凸 | 国产精品一区二区免费 | 男女视频免费网站 | 高清国产精品久久 | 毛片爽爽爽免费看 |