我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 19:18
請問你那個100KW的冷水機是不是用變頻器控制的?若不是的話就是啟動的時候電網電壓波動影響到了75KW的變頻器,電網電壓波動不單純是電壓的下降,也包括諧波等干擾的影響。100KW的電機降壓啟動對電網的影響還是蠻大的。

主站蜘蛛池模板: 国产一区二区三区在线观看精品| 国内一区二区三区精品视频| 国产樱花私人影院| 男人的天堂久久精品激情 | 国产黄色在线观看| 久久国产精品久久国产精品| 国产精品va在线播放我和闺蜜 | 国产成人a一在线观看| 久久亚洲精品人成综合网| 久久国产精品麻豆映画| 国产20岁美女一级毛片| 久久综合久久久| 久久久国产精品免费视频| 国产在线欧美精品卡通动漫| 精品无码久久久久国产| 高清国产视频| 黄网站在线观看视频| 国内精品久久国产| 黄三级高清在线播放视频| 精品99牛牛视频| 成人综合亚洲欧美一区h| 精品国产成a人在线观看| 美国美女黄色片| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 九九九九九九| 毛片不卡一区二区三区| 免费看日b视频| 岛国片免费观看| 成年黄色片| 久久77| 国内精品久久久久影院男同志| 国产欧美日韩综合二区三区| 久久综合图片| 国产欧美另类久久精品91| 免费看一级特黄a大片| 美女视频导航| 免费一级a毛片在线播出| 免费国产综合视频在线看| 国产精品欧美在线观看| 精品在线免费播放| 精品国产免费一区二区|