我們廠有一臺100KW的冷水機組和兩臺75KW變頻器控制的水泵,電源都從一個變電所供給,問題是這樣的每當啟動100KW冷水機組時75KW水泵壓力就會降低0.5公斤,開始我以為是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,我就不知道問題出在哪里請大家幫我分析一下。謝謝!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7563 分
在線時間: 579(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2025-01-17
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 10:06
若管路沒關系,應是冷水機組啟動時影響到電壓波動造成,
經過反復檢查冷水機組在啟動時變頻器的輸入.輸出.電壓電流.頻率.沒有波動,可能變化小,檢測手段有限
吉圓電氣 QQ751673698

主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区19| 麻豆精品| 欧美 日本 国产| 国产黄色片大全| 久久国产精品影院| 国产精品啪| 国内自拍视频在线播放| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 国产精品免费视频一区一| 国产成人精品日本亚洲18图 | 精品三级国产| 国产伊人久久| 久久精品国产99久久无毒不卡| 国内自拍第五一页| 国产综合久久久久| 国产乱理论片在线观看理论| 久久久久久久久国产| 国产成人精品影院狼色在线| 久久91精品牛牛| 免费人成黄页在线观看日本| 国产午夜精品理论片免费观看| 操碰97| 国产精品亚洲精品观看不卡| 床上毛片| 成年一级片| 免费观看欧美成人h| 黄色亚洲视频| 玖玖香蕉| 久久99免费视频| 国产美女a做受大片免费| 国产欧美一区二区日本加勒比| 国产一级高清视频| 九色蝌蚪在线观看| 国产精品九九视频| 狠狠综合视频精品播放| 国产成人91一区二区三区| 成人叼嘿视频免费网站| 国产精品国产| 国产成人毛片毛片久久网| 成人三级网址| 国产精品高清在线观看地址|