樓主  發表于: 2012-03-21 20:17
圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 20:19
圖片:
放個清晰點的圖
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-03-21 20:20
還有這個。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-03-21 20:22
圖片:
我覺得 應該這張圖上加點什么
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-03-21 20:24
PL斷開 KA就斷電  然后后面控制回路就斷開了  KT3  也就斷電了,  設置KT3 是為了防止啟動時候低油壓 而導致無法啟動, 所以設置了這么個延時點
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-03-22 18:50
出現故障后,由于KT3延時斷開點復位,KA1 又得電,YE上的KA1閉點 又斷開啊   并聯一個繼電器是起不了作用的
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-03-24 22:25
14樓  故障只需要停機,并不需要斷電,因為空壓機需要排污
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-03-24 22:28
圖片:
還有  OFF 接點 下面的不是KA3 應該是時間繼電器KT2  用于于高壓力停機的
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-03-24 22:29
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-03-24 22:30
圖片:
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-03-24 22:35
大家請看,在手動情況下,一旦壓力高了  PH(高油壓)就會斷開,KA1 就斷電,后面的控制回路就斷電,導致KT3斷電,  KT3延時斷開點復位,而壓力下降的很快,即PH很快復位,這是KA1又得電, 結果就導致 故障燈不能只是故障(只閃一下)

求教 如何解決這種問題  

主站蜘蛛池模板: 精品国产免费一区二区三区五区 | 国产高清精品在线 | 成人国产在线24小时播放视频 | 久久综合九色综合97婷婷群聊 | 国产高清亚洲精品26u | 成人黄色一级视频 | 国产精品视频永久免费播放 | 国产精品久久久久久一区二区三区 | 久久免费精品一区二区 | 精品国产高清毛片 | 九草视频在线观看 | 久久中文精品 | 大桥未久加勒比女热大陆在线 | 国产一线天精品视频 | 国产成人精品福利站 | 精品国产免费久久久久久 | 久久91精品综合国产首页 | 精品一久久香蕉国产线看观 | 成人在线观看一区 | 成人 日韩 在线 | 成人综合网站 | 国产精品免费大片一区二区 | 国产精品免费小视频 | 狠狠的搞| 精品国产一区二区 | 韩国免费特一级毛片 | 国产特黄一级一片免费 | 免费看三级黄色片 | 成人国产在线视频在线观看 | 久久笫一福利免费导航 | 毛片.com | 蝌蚪久久 | 男女激情高清全身无遮挡 | 国产在线操 | 成人性视频在线三级 | 久久一区二区三区免费 | 男操女视频免费 | 激情视频在线观看免费 | 国产中文卡一卡二卡三乱码 | 国产日韩中文字幕 | 成人午夜免费在线观看 |