請教各位朋友,我用信捷與三菱E700進行MODBUS通信,用指令REGW可以進行變頻器參數寫入和控制,但沒辦法用REGR指令讀取參數,參數存取寄存器一直都是0,不知什么原因,而用T-COMM軟件監測變頻器回復的參數不為0!請問各位高手這是什么問題? [ 此帖被caibihui163在2013-10-16 11:05重新編輯 ] |
---|---|
|
xuyifu
級別: 略有小成
|
你能用PLC與變頻器通訊控制,參數能寫入,并且能按照你的要求運行的話,說明你已經會用MODBUS,但從你的問題來看,只是讀取的時候本來不為零的參數為零,用其他的軟件讀同一參數又不為零,很可能是MODBUS的對應地址不對,或者(比如頻率吧,寫入和監控的地址是不一樣的)我沒用過信捷的PLC,不管是什么PLC這個通訊的思路還是一樣的。再不行QQ加入群314713368 |
---|---|
|