王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
|
現在有一臺進口設備,用的是Q系列的PLC ,設備故障常有“死機”(就是程序執行中某個信號沒有 ,造成整個設備不能動作)的現象。 其中就有一個用了SM401做信號的,我想知道SM401在什么情況下是ON,謝謝 |
---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
SM401不會ON 一般會用在檢測時 臨時切斷用 或是把某些功能關閉時用 樓主留言:謝謝,可以這個程序 里SM401是當做這段程序的啟動用的 |
---|---|
|