樓主  發表于: 2013-10-25 15:33
我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-01-07
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 国产乱理| 久久久91| 韩国情欲片在线网站免费观看视频| 久久综合狠狠色综合伊人| 国产在线91区精品| 久久久久国产成人精品| 狠狠ady精品| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 久久久久国产精品| 国产亚洲欧美一区| 国产激情久久久久影院小草| 久久毛片网| 久久精品视频网| 美女发福视频在线免费看| 久久夜色精品国产尤物| 蜜臀免费视频| 九九九九九| 精精国产www视频在线观看免费| 久久93精品国产91久久综合| 国产一区视频在线免费观看 | 久久九九久久| 精品久久久久久亚洲精品| 大量国产激情视频在线观看| 国产 欧美 日产久久| 久久一区二区精品综合| 大伊香蕉在线精品视频人碰人| 国产欧美日韩在线一区二区不卡| 俄罗斯aaaa一级毛片| 国产精品麻豆99久久| 久久99国产乱子伦精品免费| 久久综合色视频| 国产精品一区二区三区四区| 黑人与中国女一级毛片不卡 | 国产高清在线精品二区一| 国产成人91精品| 隔壁老王国产在线精品| 免费的三级网站| 国产成人精品曰本亚洲| 欧美1区2区3区| 国产一区二区视频在线观看| 操 美女视频 免费网站|