暴風驟雨
級別: 略有小成
|
我想把這程序轉換成現在的fx系列的程序,請教高手怎么弄: LD 501 OUT 050 K 00.3 LDI 501 OUT 051 K 00.3 LD 050 NOP 320 LD 051 END 320 LDI 320 RST 460 LD 320 AND 072 OUT 460 K 003 請教各位大哥,這個NOP 320; END 320是什么意思?程序如何轉換 另外這個 AND 072應該轉換成現在的什么繼電器? 盼有高手指點一二,小弟不勝感激!謝謝先了! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 非常感謝各位大哥,在各位大哥的指導下已經完成得差不多了哦! 剩下那幾個指令不知道該怎么弄。其他的我是這樣轉的: LD 501 =LD X15 (輸入點) OUT 050 =OUT T50 K3 (定時器) K 00.3 LDI 501 =LDI X15 OUT 051 =OUT T51 K3 K 00.3 LD 050 =LD T50 NOP 320 = RST M420??????? LD 051 =LD T51 END 320 = SET M420??????? LDI 320 =LDI M420 (保持繼電器) RST 460 =RST C60 LD 320 =LD M420 AND 072 =AND M8012 (100ms時鐘) OUT 460 =OUT C60 K30 K 003 這程序只是部分,是用F2-20p手持編程器讀出來的,就剩NOP 320 ; END 320搞不懂了哦,應該是RST M420,;SET M420(很忙,等有空時試試看)望大蝦們指教!另外還有個S F T 300不知怎么處理,是不是用SFTL代替?(這個也已經解決: LD M421 SFTR M400 M417 K18 K1 =====M400~M417這18個移位寄存器逐一右移)。 [ 此帖被暴風驟雨在2012-03-31 00:15重新編輯 ] |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
NOP 空抄作,手冊有講 |
|
---|---|---|
|
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
|
看這指令好像是三菱老版的F系列PLC? |
|
---|---|---|
|
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
|
圖片:
勾起遠久記憶..... 你是不是有抄錯阿NOP 320; END 320應該沒這個吧,先假設抄錯應該轉成下面圖(不知對不對) |
---|---|
|
l0331g
隨緣...
級別: 略有小成
|
好像記錯的樣子 LD M20 AND M8002 ---> 好像是 M8012 樣子 |
---|---|
|