    今天下午,有一臺臺安N310變頻器上電顯示“CTER”,該故障是電流互感器故障。
就上電測量了一下哪個互感器有輸出電壓(待機狀態下應該沒輸出才對),然后拆掉短
接互感器的地端和輸出端,上電后模塊馬上炸了。
    現在好煩惱,測試驅動板負壓和脈沖也一切正常,不知道問題出在哪里。又為什么突然
就炸了(炸的是逆變塊,下半橋)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-06 11:41
繼續分析原因,那這個逆變模塊炸的是什么狀況?一般逆變模塊基本都采用IGBT,它們炸掉后的個管腳情況如何?
還有變頻器在正常情況下是允許開路測試變頻器的運行,而不需要加假負載的。
像樓主那樣把電流互感器輸出端拆了,通電是有風險的。因為它沒有了電流的檢測回饋,也是炸模塊的可能原因。

主站蜘蛛池模板: 久久精品网址| 久久久久久尹人网香蕉| 大色综合| 久久99综合| 成人免费淫片在线费观看| 快播无码| 九九国产| 国产中文99视频在线观看| 精品久久一| 免费看日b视频| 免费a级在线观看完整片| 国产99视频精品免费观看9e| 免费高清a级毛片在线播放| 国产一区二区影院| 国产精品jizz在线观看网站| 国产在线毛片| 国产成人综合在线观看网站| 精品露脸国产偷人在视频7| 国产美女精品人人做人人爽| 国产69精品久久久久99尤物| 久久伊人网站| 黄色一级视频网站| 国产一级淫片a| 成年网站在线在免费播放| 久久国产精品最新一区| 国产精品自在线| 国产酒店自拍| 蝌蚪久久| 国产一区二区免费在线观看| 免费毛片在线视频| 操操操天天操| 久久网页| 国产精品极品| 久久久黄色片| 女同午夜三级在线观看| 久久久久久一级毛片免费无遮挡| 久久爆操| 国产不卡一区| 九色97| 国产成人精品精品欧美| 国产麻豆免费观看|