樓主  發表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一個壓力表量程為 -1~2bar   選擇的壓力變送器為量程 -1~3bar  輸出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模擬量模塊 ,要想在三菱PLC里顯示實際壓力值,這其中的壓力、電流換算或者對應關系該怎么確定?非常感謝
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-10 11:44
回5樓問題,那你調整模擬量輸入的偏移值,把這個400值偏移至0。方法:硬件調整offset。軟件調整在模擬量輸入寄存器的后面直接減掉400試試。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-12-26 16:49
回8樓問題:
    這個問題主要是由傳感器本體或者中間連接導線受干擾引起的。大家知道傳感器所謂的4-20mA實際上不一定在此數值范圍,多數讀到模擬量輸入、輸出模塊后,數值或多或少地有一些偏差,這個是正常現象。
    解決這個問題需要對傳感器輸入、輸出進行校驗,但是一般在現場都沒有這個條件。除非系統要求很高的精度,那你必須帶標準的信號發生器進行調試,來判斷傳感器本體的數值誤差。另外在連接傳感器與模塊間,必須使用質量好的屏蔽線,且必須連接在符合規范的接地網絡中。建議屏蔽線采用單端接地方式。

主站蜘蛛池模板: 成人影片在线播放| 福利视频久久| 久久精品爱国产免费久久| 久操视频在线观看免费| 精品国产美女福利到在线不卡| 国产三级短视频| 国产在视频线精品视频| 九草视频在线| 男人夜日日日日日日日日| 狠狠干精品| 久久久久久久国产精品 | 久草视频中文在线| 韩国女主播一区二区三区视频| 免费看叼嘿视频大全软件| 国产精品操| 男女视频在线观看免费高清观看| 国产成人精品久久综合| 国产精品久久久久久久久久妇女| 国产片入口| 久久久国产99久久国产一| 久久影院午夜伦手机不四虎卡| 国产成人精品一区二区三区| 免费一级黄| 久久噜| 久久国产热视频| 精品区在线观看| 成人三级在线播放| 久久国产精品免费网站| 国产成人免费不卡在线观看| 精品国产tv| 国内精品久久久久久影院8f| 韩国美女爽快一级毛片黄| 免费永久国产在线视频| 久热中文字幕在线精品首页| 久久澳门| 成人免费视频网址| 国产jizz美国jizz免费看| 国产精品视频福利| 免费popnhub国产在线视频| 国产在线手机视频| 韩国特色特黄特刺激的毛片|