老家伙學電工
級別: 略有小成
![]() |
改裝一臺舊分切機:原有的結構是一個主電機,一個放卷磁粉,兩個收卷磁粉。 因為原有的張力控制方式都是手動張力控制器的,嚴重落后了。 現在在放卷處加裝了一對張力傳感器+張力變送器,通過FX-2N+2AD+4DA+觸摸屏,原本想把放卷改成自動張力。 改裝后,加減速時張力變化相當大,因為加減速時間很短,在速度200米/分鐘的時候在10秒內降到零速,這段張力變化不能大于3公斤否則有5米左右的廢品。 現在有個疑惑:是我編程的問題嗎?我用的是三菱的PID指令,有朋友有這方面的程序來借鑒一下嗎?還是這種被動放卷本身就不需要用自動張力? 用卷徑直接做放卷張力的遞減,感覺還很好用的。但有點不甘心,難道自動還不如手動好用? 請高手指點一下,該怎么解決這樣的問題。 |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
好多帶卷徑計算的變頻器,價格也不貴,收放卷都可以實現,只是對張力檢測機械設計裝置和現場調試有些要求。 http://wenku.baidu.com/view/be5e1721f111f18583d05af8.html http://wenku.baidu.com/view/6d7294eb81c758f5f61f67ac.html ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
剛運行時,初始卷徑建議手動復位,這樣不論中間開停機,只要沒換新卷,啟動時卷徑都是一個正確值,相對于來說p可以不用給的很大,有利于穩定性。仔細看看手冊參數,對編程處理有幫助。 |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
應該是這樣的,就是說初始收卷給一個手動的卷徑值(這個值是每次換收卷輥時需復位的),進入正常收卷后是自動計算卷徑,當遇到擾動時(諸如停機、開機),這個值保存再調用即可。假若卷徑每次遇到擾動都沒一個正確值的話,那就會出現P給的大了,小卷響應可以大卷會震蕩,p給的小了,小卷響應跟蹤不上。前饋處理也非常重要。張力反饋區域要分區間處理。我沒用plc做過,這種變頻器用過,理解變頻器相關參數后,控制效果還是不錯的,和同樣設備用倫茨轉矩控制出的效果差不了多少。 |
|
---|---|---|
|