前日從淘寶入手一塊FX2N-4AD-PT溫度模塊(真假另當別論),程序編好后,平均采樣次數默認8次,上電觸摸屏上顯示各通道溫度,剛開始溫度上升到設定值60度,1.3通道一切正常,2號通道溫度就有問題了,老是在0.5度到1度之間波動,一下子59.7,一下子又60.1,接觸器就跳個沒玩沒了,就像PID一樣,可我沒用PID啊,我只是位式控制CMP比較了一下,我是控制燃燒器的,只能用位式控制,這樣跳來去燃燒器沒幾下就壞掉了。于是乎把第二通道換到第四通道,問題依舊,這下可暈頭了。后想到把采樣次數放大到10次,可還是木有解決問題,能不能把平均采樣次數再加大呢?我在網上看了一下有人是加到50,大部份人一般都是默認8次,我想請問,我這種問題要怎么解決,以及平均采樣次數的設定有沒有什么依據,大了有什么好處,又有什么壞處,反之又會怎么樣?三菱公司的技術員說話也吞吞吐吐的,估計是個半桶水,所以發貼請教各位大大們,指點迷津,感激之!


               補充:2號通道,開始加熱的時候,溫度是先往下掉一點,再往上加一點,然后又往下掉一點,再往上加一點,就一直是這個樣子,溫度一點點的往上走,到設定溫度的臨界點,接觸器總要跳那么個三四次。比PID還PID.
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-20 08:34
建議使用固態繼電器代替交流接觸器,

主站蜘蛛池模板: 久久久96| 男女乱淫免费视频| 免费一区二区三区在线视频| 看中国毛片| 激情亚洲的在线观看| 久久99免费| 九九涩| 国产成人免费高清激情视频| 九九国产精品视频| 黄在线免费看| 国产免费久久精品久久久| 久热996re这里有精品| 免费aⅴ在线| 久久精品免费播放| 黄色国产| 国产成人综合视频| 国产中文字幕视频在线观看| 黄色在线视频网站| 超碰免费小说| 精品999久久久久久中文字幕| 成人综合网站| 久久精品爱国产免费久久| 国产成人综合久久综合| 国产成人毛片| 成人高清免费| 精品国产成人| 看一级毛片| 国产福利小视频在线播放| 精品视频在线观看一区二区三区| 黄频网址| 国产成 人 综合 亚洲绿色| 美女视频一区二区三区| 国产精品久久久99| 久久婷婷网| 国产四虎精品| 久久精品成人| 国产ts视频| 久久精品看片| 狠狠亚洲狠狠欧洲2019| 国产成人剧情| 国产精品国产精品国产三级普|