樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 免费在线看a | 男人的天堂在线观看视频不卡 | 国产精品久久人人做人人爽 | 免费看一级a一片毛片 | 国产精品美女网站 | 国产视频精品视频 | 精品视频在线免费观看 | 久久黄色毛片 | 国产精品女仆装在线播放 | 立即播放免费毛片一级 | 国产普通话对白呻吟在线播放 | 成人免费视频软件网站 | 九色网址| 国产精品成人麻豆专区 | 久久久全国免费视频 | 国产成人综合高清在线观看 | 免费人成黄页在线观看日本 | 精品va卡卡1卡2卡3最新版 | 好吊色青青青国产综合在线观看 | 国产精品久久久久久福利 | 国产一级高清 | 农村寡妇偷人一级毛片 | 免费的日本网站 | 久操视频免费 | 黄色性生活毛片 | 狠狠干伊人网 | 国产一区二区播放 | 麻豆精品不卡国产免费看 | 国产樱花私人影院 | 国产精品一区二区四区 | 久久亚洲私人国产精品 | 国产乱子伦在线观看不卡 | 福利视频一区二区三区 | 精品久久天干天天天按摩 | 国产精品成人免费视频99 | 免费欧美一级片 | 久久青草18免费观看网站 | 久久99蜜桃精品久久久久小说 | 久久99精品综合国产首页 | 精品国产国产综合精品 | 激情性爽三级成人 |