小小草
級別: 探索解密
|
一個廠家給做了套煤氣發生爐,他用的儀表是XMTD-808。壓了變送器是AOB-131。儀表接線很有意識。1號和2號端子接220v交流電。9號10號端子給變頻器,用于控制電機轉速。11號和13號端子直接接的是壓力變送器。而且這種接法可以正常工作。儀表設定值可以任意設,測量值和設定值比較,電機會實現相應的動作來趨向于設定值。這到底是怎么回事,百思不得其解。(正常的接線壓力變送器不得需要一個24v電源嗎?而且給儀表的應該是一個4-20毫安的電流信號,應該接儀表的11和14號端子。給變頻器的應該同樣是模擬量,應該從6和7兩個端子出線) [ 此帖被小小草在2014-03-27 20:44重新編輯 ] |
---|---|
|
abcdlcl
級別: 略有小成
|
我剛才去找了下那表的說明書,發現變頻接的是警報點。這就對了,用的開關量控制變頻多段速來實現恒壓 |
---|---|
|
abcdlcl
級別: 略有小成
|
那你要去看他接報警點那兩條線是進的變頻器的什么地方了,如果是變頻的模擬量輸入點。那肯定表頭是模擬量輸出的,只是那個表頭的外殼跟里面的電路板不配套。現在的表都可以脫離外殼拔插,同一個廠的表除了輸出變動其它的一般都一樣。所以有時為了方便就直接拔電路板過去插上了。所以就跟外殼有出入,這種情況常有(你直接找個那個廠家同一系列模擬量輸出的表,看它的輸出點是不是對應的那個警報點就明白了)。你不見有些銷售商直接用筆劃掉改型號嗎?另外多嘴一句,你看東西要看全吧,不要只看人家的表是怎么接的,得看清楚變頻那端全接了些什么線。一對照就明白了 |
---|---|
|