思思久久96热在精品国产10-思思久久96热在精品国产免费-思思久久99-思思久久99热-一级毛片免费观看视频-一级毛片免费看

陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1830(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-01-03
查看陳大圍的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-04-14 20:17
        用FX1N  MT型的PLC發脈沖控制一臺伺服,伺服帶減速機再連接到絲杠,絲杠帶動工作臺,現在我做好原點位置,要運動到多個工位,到達每個工位的位置所需的脈沖數,我可不可以先讓伺服回原點,停在原點位置,同時清零D8140至D8143的值,然后用PLSR發脈沖,發脈沖頻率很低,用一點動按鈕執行這指令,讓伺服電機慢慢移動到我需要的工位,停止點動發脈沖命令,這是查看D8140和D8141的值,就能知道從原點到這工作需要發多少脈沖了?就不需要計算什么電子齒輪比了,也就不需要知道伺服的分辨率是多少,減速機的減速比是多少,絲杠的螺距是多,也能知道到某工作需要的脈沖數了,知道了這個脈沖數,再編程的時候用絕對定位指令DRVA,所發的脈沖數就是我剛才手動的方式獲得,各位大大們,這樣做可不可以?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
xctang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 223 點
下載積分: 478 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2007-07-20
最后登錄: 2022-11-22
查看xctang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-04-15 20:52
調試的時候也不夠直觀啊

主站蜘蛛池模板: 久久天堂| 麻豆久久精品免费看国产| 美国三级日本三级久久99| 大伊香蕉精品视频在线天堂| 国产91蝌蚪| 久久久久久久久免费视频| 免费一级网站免费| 精品在线91| 精品四虎| 国产永久免费观看视频软件| 精品福利网| 国产成人精品影院狼色在线| 国产精品资源在线| 国产国产在线播放你懂的| 久久精品1| 久久99精品国产99久久| 久久久性视频| 国产啪爱视频精品免视| 牛牛影院成人网| 精品久久久中文字幕二区| 国产高清在线观看| 国产日韩高清一区二区三区| 国产麻豆综合视频在线观看| 九九啪啪| 久久精品免观看国产成人| 国产精品2020| 国产一及片| 国产精品视频公开费视频| 久久91精品综合国产首页| 国内不卡一二三四区| 国产成人精品日本亚洲专一区| 国产一级片播放| 国产99久久九九精品免费| 免费激情片| 大学生高清一级毛片免费| 成人片黄色片| 久久亚洲精品中文字幕二区| 成年日韩免费大片黄在线观看| 久久99一区| 国产麻豆精品免费视频| 玖玖香蕉|