luxp
級別: 探索解密
|
plc可以編寫象你所說的相對應程序,但是在人機上怎樣可以隨意組態各工序的不同組合并且能自動執行程序的運行呢?新人一個還望指教;謝謝! |
---|---|
|
chinazhu6666
嚴謹求實
級別: 網絡英雄
|
看,觸屏上就弄10個工序確認按鈕,后面對應的是順序加工的實際編碼號,默認值為10. 比如說,我們只需要1,10,5,2工序連續加工,那么,1號工序編碼輸入0,10號輸入1,5號輸入2,2號輸入3,比較選擇,當C0=0的時候,選擇1號工序加工,當C0=1的時候選擇10號工序加工。。。。。C0最大值=9,那就限制了其他未被選中的工序不可能被選中執行。說穿了就是人工排序并且把排序的信息告訴PLC。無論你程序如何編寫,PLC順序執行滿足比較條件的工序。 當然,最好設置實際工序數量,這樣可以提高PLC的效率。 [ 此帖被chinazhu6666在2014-05-25 10:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liujian-weng
級別: 家園常客
|
覺得這個方法不是很好,在實際應用中可能還會存在同樣的程序反復調用,如何辦,還是期待高手來解決 |
---|---|
|
打豆豆
歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
級別: VIP會員
|
用先進先出的原則即可 |
|
---|---|---|
|
killerjack10
級別: 探索解密
|
依20樓的方法,你可以改成輸入的編號不是排程,而是調用的程序,再依序執行即可. |
---|---|
|