wang11917448
級別: 探索解密
|
眾所周知 只要在屏里設置D儲存器的范圍~如 MOV K常數 D儲存器 通過改變K里的常數就能跳出指定的畫面!~但是D儲存器如何讓在屏里設置啊!~請高手指點!~ |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
作為富士專業人士告訴你,富士單單通過改變畫面編號是無法切換畫面的。 正確的做法是: 第一步:將畫面編號送入讀入區地址的N+2中,如果你的讀入區地址為D0,那么就送入D2中。 第二步:給D1的第14位一個上升沿觸發,以強制更新畫面。 第三步:比較寫入區地址N+2,例如你的寫入區地址為D50,那么就比較D52中的數據和第一步送入的數據是否一致。一致則表明畫面更新完成,不一致的話就自行做處理。 一般只要完成上述2步就可以了,當然,優秀的程序員會考慮第三步以確保程序不會出錯。 在連接機器設定: Good Luck~ |
---|---|
本帖最近評分記錄: |