樓主  發表于: 2014-06-16 06:34
]有一KTV總開關是100A漏電三相四線型,A相用電功率5KW,B相用電是3KW,C相是6KW空調,今天有一工人被N線電了一下,用萬用表測量三相電壓只有225V,三線線電壓也沒有超過400V,現在就是用數字測電筆測N線顯示220V,用手摸有點觸電感覺,關掉總漏電開關,檢查開關進線端,用萬用表測量電壓都正常,用試電筆測N線只顯示12v,合上總開關,用試電筆測量N線就有220v,A相測顯示220V,B相顯示12V,C相是220v,后來又用萬用表測總開關出線端各相電壓又正常,現在問題是為何關掉總開關用試電筆測B相有220v,N線只有12V,合上總開關,還沒有帶負載時,用試電筆測B相只有12V,N線有220v,我再用萬用表測開關出線端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用電不平衡會產生這種現象嗎,還是總開關問題,進線又沒有接地線,我用試電筆測量隔壁鋪面N線只有12V,希望哪位大俠指點問題出在哪里,KTV只有4天要開業了。
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-16 13:00
看不太懂你說的意思!1.帶負荷(100A漏電開關合上,有電器開啟情況下),用萬用表分別測量
進線AB、AC、BC之間的電壓是否380V。如果其中有一個電壓偏低并且差很大,檢查進線總線和上一級開關(一般都是線路老化接觸不良引起的)。2.如果上面正常,測量出線AN、BN、CN之間電壓是否220V。如果有一個電壓偏低并且差很大,漏電開關觸頭接觸不良更換開關。3.根據你的描述零線進線總線與上一級之間接觸不良或零線太小。

主站蜘蛛池模板: 精品国产一区二区三区在线观看| 成人久久18免费网站入口| 国产对白91色拍高清精品| 久久99精品久久久久子伦小说| 国产欧美在线观看视频| 国产一及片| 国产特级片| 精品国产香蕉在线播出| 国产成人亚洲综合小说区| 国产a一级毛片午夜剧场14| 久久九九视频| 国产一区二区免费在线观看| 国产情侣一区二区三区| 国产在线观看a| 男人进女人下面全黄大色视频| 国产精品久久久久久久久免费| 国产亚洲小视频| 国产成人a一在线观看| 国产成人综合一区人人| 久久久精品免费观看| 成人看片软件| 麻豆一区二区免费播放网站| 老湿影院福利| 国产欧美日本| 免费观看一级一片| 久久不卡影院| 免费精品99久久国产综合精品| 国产日产欧美一区二区三区| 经典a三级| 福利免费视频| 国产一极毛片| 国产第一夜| 久久精品人人做人人看最新章| 久久片| 久久青草国产精品一区| 久久精品亚洲一区二区| 久久免费手机视频| 免费高清毛片天天看| 黑人香蕉又粗又大视频免费| 国产精品久久久久久久久免费| 高清欧美一级在线观看|