beichen
級別: 家園?
|
當前西門子PLC(S7200,S7300,S7400),不支持或者要通過負責復雜的編程來實現modbusTCP通訊;BCNet模塊內置modbusTCP服務器,將PLC的地址和modbus的地址直接對應,客戶無需編程,提供一個便捷的解決方案 。 Modbus TCP與西門子PLC數據地址對應關系 BCNet-S7PPI、BCNet-S7MPI內部集成ModbusTCP服務器,支持ModbusTCP通訊的客戶機軟件可以直接讀寫PLC的數據。實現功能號包括:FC1、FC2、FC3、FC4、FC5、FC6和FC16。 PLC的站地址為Modbus從站地址。 PLC的數據區和Modbus數據區在BCNet-S7PPI/MPI內部被自動映射,PLC內不需要編寫通訊程序: 1. PLC的Q區對應Modbus的線圈,Q0.0對應00001。 2. PLC的I區對應Modbus的離散輸入,I0.0對應10001。 3. PLC的M區對應Modbus的輸入寄存器,MW0對應30001。 4. PLC的V區(DB區)對應Modbus的乘法寄存器,VW0對應40001。 地址計算公式如下: 1. Qm.n = 00001 + m*8 + n。 2. Im.n = 10001 + m*8 + n。 3. MWm= 30001 + m/2,m為偶數。 4. VWm = 40001 + m/2,m為偶數;DB1.DBWm = 40001 + m/2,m為偶數。 例如:地址:40040;對應S7200地址:VW78; 對應S7300地址: DB1.DBW78; 西門子PLC實現modbusTCP通訊.pdf (556 K) 下载次数:606 |
|
---|---|---|
|