ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
![]() |
一加熱電路,總功率180KW ,管子的功率是 3KW 220V 的規格。開始想接星形,怕管子多了,斷管子后中性點飄移。所以抽頭到了地,總斷路下來,用匯流排,所有的抽頭匯到零線排。這樣的電路設計零線的電流怎么計算,如果不談控制回路產生的電流,光講加熱與電機這三張圖紙,零線的電流是否為0。如果其中有幾路或者幾個回路的加熱管斷了,零線電流怎么計算。 ![]() ![]() ![]() ![]() 等項目做完了,把全套的圖紙發給大家,為以后做此類加熱柜的朋友作經驗。目前項目沒完,不能把全部的圖紙放出來,見諒! [ 此帖被ymr78419972在2014-06-30 16:43重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
星形接法,三個一組,再接到三相電源。零線不要接,接了反而不好。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
1分就說這么多了。反正別并了再接星型,也別接什么零線。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
![]() |
你也知道如果只是三根加熱管接成星形,我肯定是不會抽到零線的,因?yàn)闊艘粋無所謂,大不了就只有另外兩組工作,電壓一人分一半。降點功率。但是,因為每一相是?根管子并聯的,為什么一定要先并聯3根呢? 180KW=3KW*60根,為什么不組成20個星形(每個星形9KW) 3個星形肯定比3根并聯后組成1個星形好。3個星形也是可以共用一組SSR的。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|