兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
張傲雪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-07-01
最后登錄: 2014-07-16
查看張傲雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 19:21
我覺得,一般在變頻器和PLC上加上地線應該就可以了,即使干擾也是會很頻繁的。有地線的,接地良好,應該80%是壓力變送器等檢測的問題。20%是AD模塊的問題。

主站蜘蛛池模板: 精品亚洲综合久久中文字幕 | 成人a毛片高清视频 | 国产剧情视频在线观看 | 黄色三级视频在线观看 | 久久国产国内精品对话对白 | 久久一二| 女同性人妖视频在线观看 | 男女乱淫免费视频 | 精品久久网 | 成人日韩 | 九九五月天 | 九九国产精品视频 | 国产极品白嫩超清在线观看 | 国产成人免费高清激情明星 | 国产在线午夜 | 黄色网址在线看 | 六月婷婷网视频在线观看 | 久热爱精品视频在线观看久爱 | 国产三级免费观看 | 久草中文在线 | 国产在线观看91 | 国产麻豆交换夫妇 | 成人福利视频网站 | 韩国黄色片在线观看 | 精品免费久久久久久久 | 久久精品国产只有精品6 | 黄色三级在线观看 | 久久国产经典 | 久久香蕉国产线看观看亚洲卡 | 精品综合久久88色鬼首页 | 成人三级在线播放线观看 | 成人久久18免费网站入口 | 国产三级电视剧 | 波多野结衣在线观看一区 | 精品精品国产自在香蕉网 | 国产精品国产三级国产专业不 | 男女边摸边做激情视频免费 | 国内精品久久久久不卡 | 国产一级强片在线观看 | 另类女最新视频 | 蜜桃视频一区二区在线观看 |