wwcwwc
級別: VIP會員
|
既然這個變頻器經常要燒,那打開它看具體在什么部位燒的,如果是整流模塊處,則應該懷疑是電源。如果是輸出模塊(IGBT)則懷疑負載原因。 |
---|---|
|
dream2012
級別: 略有小成
|
有2個方面值得關注: 1、如果是且一直是這個柜子的變頻器無規律壞,那查下這個柜子的配線; 2、從你第一臺變頻器壞到目前為止,已經壞了幾臺,可以嘗試問問變頻器維修師傅是怎么說的; |
---|---|
|
小珠珠
人生沒有彩排,每天都在現場直播。
級別: 工控俠客
|
看了前面各位大師說學習挺多了,謝謝。 看樓主的問題;提我自己建議。 1.每個變頻器有沒有獨立安裝過載保護開關。 2.是否電機接線方法有誤,三角與星型。 3.從圖片上來看;是否你控制系統有沒有安裝穩壓電源。 我自己的看法,讓你見笑了。 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
看著上面好幾個圈圈,很不舒服,拜過地主老爺沒有? |
|
---|---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
這是燒得不夠的節奏,趕快補上! |
|
---|---|---|
|
b1226397886
o傲雪狂風o
級別: 論壇先鋒
|
按你這樣說,其他電柜都沒事,只有這個電柜有事,有沒可能是人為破壞導致的。如果不是人為,那么很可能是電線的問題,最好查一下線路,先從電源線查起,把所有線拔出來,再重新接入,然后再查一下電機那頭,會不會是電機短路或者短接導致的。 |
---|---|
|
gaopengjsj
級別: 探索解密
|
檢查設備接地,接地是否牢靠,檢查電源是否穩定,是否有浪涌。最好每臺變頻器加浪涌隔離開來。 |
---|---|
|