PLC是三菱Q01CPU模塊是QJ71C24N通訊協議是無順序協議 需要達到的功能是PLC發送數據至打印機 打印機打印需要的數據 問題是PLC發送的數據與編寫的數據部一致;程序需要發送D11至D16的數據可監視串口模塊數據時錯亂的 請求指點 下附程序及監視數據結果; 程序有修改 我們公司在上海有誰做過類似的項目或者會弄的可以給報酬;13764025152@163.COM郵箱 [ 此帖被512998120在2014-07-22 13:55重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
changyu0330
級別: 論壇先鋒
|