描述:電動閥門參數
圖片:
描述:繼電器參數
圖片:
大家好,我在廠里碰到一個問題,就是目前還在調試的時候,老是有繼電器輔助觸點會粘連在一起;情況是這樣的,PLC控制電動閥啟動和停止(相當于一個小電機的正反轉);電動閥是三線制的,open,close及COM三根線;COM線是0V線,220由我柜內供,通過我兩個繼電器輸出到端子排再出去到電動閥(端子排為帶保險端子,保險1A);接線沒有問題,程序也沒有問題,開閥的時候開的繼電器吸合,開到位時候繼電器彈開;關的時候關的那個繼電器吸合,關到位的時候繼電器自動彈開(程序編寫控制,限位信號從閥門限位開關接到我DI端子上,這個沒有問題);從關到位開到開到位的時間一般要一分鐘以上。繼電器我選的是魏德米勒24V直流的(參數看下圖),因為PLC模塊是24V的,電動閥我看其型號參數啟動電流最大也沒達到1A的,可是我繼電器輔助觸點支持的持續電流有10A呢,我不明白為什么繼電器的輔助觸點老是會粘連在一起,如果是電流太大,那我下面的保險端子并沒有燒掉呀,難道和電壓還有關系(有些閥門,如果我是正在開輸出,關的那根線和COM之間有時還不止220,甚至有超過300V,關那根是從閥門回來的電壓)。具體原因還沒有查清楚,廠里這邊認為是繼電器選型問題;不知道有沒有碰到過類似問題的朋友.....
fkw12345
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 2015 點
下載積分: 10549 分
在線時間: 485(小時)
注冊時間: 2007-09-12
最后登錄: 2024-10-31
查看fkw12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 08:51
不要糾結了,直接換成接觸器!
<b>別人看我在工作,其實我在玩,別人看我在玩,其實我在工作。要把工作當成娛樂,那就不會覺得累了!</b>

主站蜘蛛池模板: 精品视频专区| 国产主播大尺度精品福利| 国产三级黄色| 国产精品欧美一区喷水| 久久久久国产一级毛片高清片| 国产h在线| 国产精品久久久久影院嫩草| 国产成人精品免费视频| 国产成+人+亚洲+欧美综合| 成人片在线视频| 九九精品国产99精品| 国产三级黄色毛片| 九九re6精品视频在线观看| 九九看片| 国产一级毛片网站| 久久五十路| 国产21区| 国产精品毛片| 国产日韩精品在线| 免费毛片在线播放| 国产香蕉久久精品综合网| 精品大臿蕉视频在线观看| 国产三级自拍视频| 久久黄色毛片| 免费特黄一级欧美大片在线看 | 免费三级黄| 国产成人a在一区线观看高清| 精品视频 久久久| 精品免费视在线观看| 国产精品国产三级国产在线观看 | 久久久久久久一精品| 狠狠操操操| 成人激情黄色| 国产成人精品免费视频大全软件| 麻豆日韩区久久综合| 成人年鲁鲁在线观看视频| 国产伦精品一区二区三区四区| 久久笫一福利免费导航| 国产福利在线观看精品| 国产在线欧美日韩精品一区二区| 国产日韩精品欧美一区视频|