現在有一新項目,用到基恩士的影像系統(控制器CV-X270F)+2維輪廓測量儀(LJ-V7001)+觸摸屏VT3-Q5S,兩個控制器均有以太網通訊端口,使用TCP/IP通訊協議。
PLC要求用三菱的,另有一個伺服電機需控制,計劃用三菱FX3U晶體管輸出型+FX3U-232BD+FX3U-ENET-ADP;再配一個交換機(基恩士的兩個控制器及PLC連接到交換機
進行通信),觸摸屏與PLC通過232BD板進行通信。之前未使用過FX3U-ENET-ADP的模塊,看了手冊也不太清楚怎么寫程序。求教各位高手,這樣配置能互相交換數據、控制嗎?
如何寫程序?有專用的指令嗎?謝謝大家
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

主站蜘蛛池模板: 成人在线黄色| 国产第一页在线观看| 国产午夜视频在线观看网站| 夫妻生活毛片| 国产高清在线观看| 久久综合九色综合97_ 久久久 | 国产成人91一区二区三区| 两性视频久久| 久久5| 国产精品视频牛仔裤一区| 黄色中文字幕| 国产成人性色视频| 国产情侣在线视频| 毛片色毛片18毛片美女| 久久综合久久美利坚合众国| 国产成人亚洲综合欧美一部| 国产手机在线观看| 福利永久| 国产高清一| 免费观看黄色a一级视频播放| 国产一级做a爰片久久毛片男男| 久久中文视频| 成人黄色在线视频| 免费观看成人久久网免费观看| 黄的三级在线播放| 国产一二三四2022精字窝| 精品国产日韩亚洲一区91| 成人高清| 久久精品国产只有精品2020| 黄色一级啪啪| 久久中文字幕综合不卡一二区| 久久久久综合中文字幕| 国产精品视频九九九| 黄色毛片三级| 韩国三级精品| 国产欧美三级| 久久精品站| 久草中文在线| 国产精品美女网站在线观看| 韩国三级欧美三级国产三级| 黄三级高清在线30分钟播放|